Weißt Du, welchen Kabeldurchschnitt Du für Deine CEE Steckdose hast? Ich habe auch so ein Ding in meiner Garage, die hatte aber leider nur 1,5mm² Leitungen. Das ist zu wenig, um dauerhaft mit 11kw zu laden. Wallboxen werden immer mit mindestens 2,5mm² angeschlossen.
Du hast die Möglichkeit auf 5x2,5 zu tauschen? Wenn nicht, evtl ein kleiner Tipp: begrenze den Ladestrom über die Wallbox, wenn die das kann. Allerdings: die Ladezeit verlängert sich. An sich hält der 1,5 die 16 A aus, auf Dauer ist dann allerdings meistens die Steckdose der Schwachpunkt.
Und noch allgemein: der Einbau einer Wallbox oder auch eines mobilen Laders setzt den Einbau eines richtigen FI-Schutzschalters (RCD) voraus! Obwohl schon fast alle Lader eine Erdschlussprüfung integriert haben, ist der FI-Schalter mit richtiger Kennlinie zwingend einzubauen!